摘要:
通过现场数据和理论论证,对安徽电网某500 kV变电站微机保护装置在开关量采集过程中直流操作电源接地时导致误开入的原因进行了分析,说明了当直流操作电源接地时,与控制电缆的分布电容构成回路,产生电容电流,从而引起一些动作值较低的光耦甚至继电器发生误动作。在此分析基础上,提出了一些防范措施和对策。[著者文摘]
关键词:
长电缆分布电容 微机保护 开关量 误动作 解决方法
摘要:
