摘 要:
35 kV单芯电力电缆在运行中金属屏蔽层两端接地,会在金属屏蔽层中形成环流,引起电缆发热;如果一端接地,则另一端就会出现感应电压,危及人身和设备安全。针对这两种情况,结合某冶金企业的相关故障实例,介绍了实际工程中采取的方法和措施。[著者文摘]
关键词:
35kV单芯电缆 金属护层 环流 保护接地 故障 分析
35 kV单芯电力电缆在运行中金属屏蔽层两端接地,会在金属屏蔽层中形成环流,引起电缆发热;如果一端接地,则另一端就会出现感应电压,危及人身和设备安全。针对这两种情况,结合某冶金企业的相关故障实例,介绍了实际工程中采取的方法和措施。[著者文摘]
35kV单芯电缆 金属护层 环流 保护接地 故障 分析